高效过滤器检漏方法--计数扫描法

洁净室施工及验收规范

》(jgj71-90)中规定,被检高效过滤器须已经检测过风量,并设计风速80%-120%之间运行,对于被检高效过滤器上风侧的颗粒浓度对受控粒径对于≥0.5μm 粒子的浓度,须≥3.5×104pc/l,对受控粒径≥0.1μm 的粒子浓度,须≥3.5×106-3.5×107pc/l。使用最小采样量>1l/min 的粒子计数器扫描法,对高效过滤器安装接缝和主断面进行扫描检测,检测点应距被测表面20-30mm,测头以5-20mm/s 的速度移动,对被检过滤器整个断面、封胶头和安装框架处进行扫描。在《洁净室施工及验收规范》中规定,由高效过滤器下风侧泄漏浓度换算成的穿透率来衡量是否合格

h14高效过滤器检漏标准 扩展

H14高效过滤器检漏标准是指,该型号高效过滤器在检测过程中,其过滤效率达到99.995%以上,能够有效地过滤空气中的微小颗粒和细菌等有害物质。

而检漏标准则是指通过特定测试方法,在一定条件下测量高效过滤器的漏率,确保过滤器在使用过程中不会出现任何漏洞或渗漏。

具体的H14高效过滤器检漏标准包括:EN 1822、GB/T 14295-2008等。这些标准均要求高效过滤器的漏率不得超过0.005%。

h14高效过滤器检漏标准 扩展

您好,H14高效过滤器检漏标准是根据欧洲标准EN1822制定的。按照该标准,H14高效过滤器应该能够过滤掉0.3微米大小的颗粒物,过滤效率达到99.995%以上。检漏标准是指在过滤器安装后,通过检测漏风量和漏粉量来评估其密封性能,漏风量应该小于0.03%。同时还需要进行压力损失测试,确保过滤器在工作过程中不会对系统产生过大的阻力。